    1、同条件试块没做怎么下监理通知单
    同条件就是试验你构件实际养护而达到的强度值,也不是每个构件都要同条件,只要满足该分部大于10组就应该可以了,如果是重要构件必须要同条件,可以进行非破坏性回弹或者破坏性钻芯试验即可。《GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范》附录D “结构实体检验用同条件养护试件强度检验”规定: D.0.1 同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 1 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 2 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 3 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组; 4 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。
    2、监理通知单应该怎么回复啊
    我部接到贵办XX指令后,立即组织相zd关人员对问题段落查看,对蜂窝麻面漏筋等部位经验证发现其对结构本身安全不受影响,经认真讨论与研究,决定采取以下措施:
    1、对漏筋和蜂窝段落采取4:6(白水泥:硅酸盐水泥)加107胶和入适量膨胀剂以及河砂不低于原砼标号砂浆预计修补,修补结束后加强养生回,确保修补质量。
    2、我部对现场技术员、工班长等人处以X元罚款,并召开专题会议,对施工答人员重新技术交底,进一步强调加强砼浇筑时振捣质量(照规范写些振捣控制)。
    3、我部将吸取此次教训,加强施工原材料进场控制,严格按照设计配比进行砼拌和,切实控制好塌落度,完善振捣方案,加大施工过程中检查力度,确保砼外光内实。
    特此回复。
    3、监理工作指令 和监理通知单 有什么不同
    1、性质不同。通知单和联系单均是项目监理机构在工程建设过程控制中常用的表格,由于监理人员在业务工作水平、思想认识和经验上的不同,不少监理人员混同了通知单和联系单的使用范围,而具体编写上也存在很多不规范的地方。
    2、适用范围不同。
    通知单具有强制性、针对性、严肃性的特点,一旦签发,承包单位必须认真对待,在规定期限内按要求进行落实整改,整改完毕后填写监理工程师通知回复单,并经监理工程师复查合格后,进行闭合处理。
    联系单是工程参建各方通用表,是建筑工程参建各方就工程有关事项进行联络或回复的用表,非指令性用表,一般不需回复。但不少监理人员混淆了通知单与联系单的用法,用签发联系单的形式要求施工单位进行整改,这种做法既不规范也起不到通知单的强制性和指令性的作用。
    3、签字对象不同。联系单只能由负责人签署,通知单专业监理工程师也可以签署。
    (3)监理通知单条件扩展资料:
    项目监理部用联系单签发了事由为“安保围栏进场材料不符合要求的相关事宜”的文就属于用表错误,因为这是指令承包单位必须落实整改并回复的事项,应使用通知单签发。
    相反,某项目监理部用通知单签发了事由为“现施工许可证已经下发,请业主配合完善、施工单位及时落实以下有关事项”的文也属于用表错误,因为通知单是下行文,签发对象是承包单位,向业主发函应单独使用联系单。
    通知单是项目监理机构在工程建设过程中向承包单位签发的指令性文件,目的是督促承包单位按照国家有关法律法规、合同约定、施工规范和设计文件进行工程施工, 保证工程建设中出现的问题(不符合设计要求、施工技术标准、合同约定等)能得到及时纠正。
    4、监理发整改通知单有没限制
    监理发监理通知单是没有限制的。但是监理通知单是要归并带工程资料里的,因此,你们应该告诉监理,监理通知单是一把双刃剑,伤了别人也有可能伤害自己,工程上发生的任何事,监理都是有责任的。到某一天,copy业主也可以拿出监理通知单说:你看,你们监管的工程就这样差,从而延缓支付监理费。
    还建议你们到业主那里去做做工作,请业主制止监理一监理通知单来企图逃脱责任的不作为行为。

    而最主要的,作为施工单位,还是要做好自己的工作。平时要多与参建各方沟通,取得大家的理解。
    5、监理该怎样规范签发“监理通知单”
    监理通知单:
    是项目监理机构通知承包单位百应执行的、除工度程暂停以外的其它有关事项的用表。监知理工程师通知单中应注明承包单位完成道应执行事项的时限、是否要求承包单位书面回复和书面回复的时限等要求。要回求监理通知单用词准确明晰、逻辑答严密。
    6、监理通知单和监理联系单的区别
    两者的区别主要在于:
    1、监理通知单主要是正对施工单位的,属百下行文,可抄送建设单位;而联系单可以对建设单位,也可以对施工单位;属于平行文。
    2、联系单针对的是一般问题,可要求承包单位回复或者不做要求,度主要起到告知要求,也是为监理免责的一项工作。
    3、通知单针对的事情性质比较严重,比如施工单位违反施工程序,未经报验擅自施专工(隐蔽工程等等),存在重大质量问题或者隐患等等,承包商必须回复。
    4、作为监理,通知属单也不能乱发,一是考虑到关闭问题,二也要真正体现监理工程师的水平。
    7、冬季施工监理如何要求(监理通知单)
    冬期施工时,运输道路和施工现场应采用防滑和防火措施,
    土壤的防冻保温:挖好较小的槽,宜采用保温材料覆盖法
    冬季土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%。预留沉陷量应比常温施工时增加。
    对于大面积回填土和有路面的基础及其人行道范围内的平整场地填方,可采用含有冻土块的土回填
    冬季填方施工应在填方前清楚基底上的冰雪和保温材料,填方边坡的表层100cm以内,不得采用含有冻土块的土填筑
    冬季填方的高度:-5~-10℃,填方高度4.5m
    -11~-15 ,填方高度3.5m
    -16~-20,填方高度2.5m
    室外的基槽或管沟可采用含有冻土块的土回填,但冻土块的粒径不得大于15cm,含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填
    室内基槽或管沟不得盗用含有冻土块的土回填,回填土施工应连续进行并应夯实。当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm, 夯实厚度宜为10-15cm。
    混凝土冬季施工的重要问题:
    对于采用蓄热法施工或未掺外加剂的混凝土,冬季施工法与《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)第7.1.2条中所指的条件详单,故其受冻临界强度采用该规范定植;对于采用综合蓄热法或掺入与综合蓄热法类似复合外加剂的其他混凝土冬季施工方法,其抗冻临界强度采用4MP
    等等
    建议你看一下建筑工程冬期施工规程
    8、监理通知单应该怎么写?要求施工单位在脚手架上满铺竹排,应该怎么在监理通知单上写
    至:某某工程施工项目部
    事由:脚手架未按规范要求铺设
    内容:经监理检查发现,你项目部正在施工的某号楼外墙脚手架垫板铺设中,未按规范要求施工。现责令你项目部立即停止违规操作,作出整改,整改后以监理通知回复单型式回复监理单位,监理验收合格后方可进行下一步工序,否则责任自负。
    签字